如何测量绝缘电阻摇表摇柄?

作者:老电工时间:2019-12-24 09:22:55

如何测量绝缘电阻摇表摇柄,绝缘电阻摇表摇柄转速的测量有什么规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min,兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压。

一、测量绝缘电阻摇表摇柄转速的要求

按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。

兆欧表是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。

兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。

即,该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻。这是正常现象,同时也说明测量结果不准确。

二、如何用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻

电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。

因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。

测量步骤:

1、测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。

2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。

3、兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。

4、对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。

5、分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。

6、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。

7、测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。

三、摇表测量绝缘电阻时,为何要边摇边读出数值?

因为摇表是个发电机,有500V的,1000V的,2500V的,5000V的摇表要求一分钟不能低于120转/分,转速够了才能达到电压等级才能够准,所以边摇边读出的数值才是准的。 这个说法这句"所以边摇边读出的数值才是准的"不准确,应该是高压测量绝缘电阻的曲线是先下降后上升,且要持续2分钟.低压测量绝缘电阻的曲线相对平稳一些,且要持续2分钟。

四、测接地搜索绝缘电阻的接地摇表在摇时能发出多大的电?

常见的兆欧姆表输出电压电压分500伏和1000伏两种,开路电压会更高一些。电流微弱,数值不详。