如何测量电动机的绝缘电阻大小

作者:老电工时间:2021-08-26 11:18:54

有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。

测量电动机的绝缘电阻

测量步骤如下:

1、校验绝缘电阻表

(1)把绝缘电阻表放平,绝缘电阻表测试端短路,慢慢摇动绝缘电阻表的手柄,指针指在“0”的位置上;

(2)将测试端开路,再摇动手柄(约120r/min),指针应指在“∞”位置上。在测量时,将绝缘电阻表平置放稳,摇动手柄的速度要均匀。

2、将电动机接线盒内的连接片拆去。

3、测量电动机三相绕组间的绝缘电阻

将两个测试夹分别接到任意两相绕组的端点,以120r/min左右的匀速摇动绝缘电阻表1min后,读取绝缘电阻表指针稳定的指示值。

4、用同样方法,依次测量每相绕组与机壳的绝缘电阻。但应注意,绝缘电阻表上标有“E”或“接地”的接线柱应接到机壳上无绝缘的地方。

注意,测量单相异步电动机的绝缘电阻时,需要拆下电容器(或短接),以防止击穿电容器。