绝缘电阻表测量电容的方法总结

作者:老电工时间:2021-08-26 09:34:11

有关绝缘电阻表的用法,使用绝缘电阻表测量电容时要注意什么问题,比如绝缘电阻表先做一次开路试验与一次短路试验,以及选用绝缘电阻表的电压等级等,一起来看下。

绝缘电阻表测量电容的方法

1、开路与短路试验

在测量前,绝缘电阻表先做一次开路试验与一次短路试验。表针在开路试验中应指到~(无穷大)处l而在短路试验电肫摆到“o”处,表明绝缘电阻表工作状态正常,可测电气设备。

2、选用绝缘电阻表的电压等级

根据被测电气设备的额定电压选用绝缘电阻表的电压等级:一般测量50v以下的用电设备的绝缘,可选用250V绝缘电阻表;测量50~380V的用电设备的绝缘情况。

可选用500v绝缘电阻表。测量500v以下的电气设备,绝缘电阻表应选用读数从零开始的表,否则不易测量。

一般情况下,电气设备无故障时,其绝缘电阻在o.5 Mfl以上时,孰能给电气设备通电使用。若选用读数从lMfl开始的绝缘电阻表,则对小于1MC1的绝缘电阻无法读数。

选用绝缘电阻表外接导线时,应选用单根的多股锕导线,不能用双股绝缘线,绝缘强度要在500v以上.否则会影响测量的准确度。

3、断开设备电源

测量电气设备绝缘电阻时,必须先断开设备的电源。如果是电容器或较长的电缆线路,应放电后测量。

4、远离强磁场

使用绝缘电阻表时必须远离强磁场,并且平放。摇动兆欧表时,避免表受振动。

5、清洁被测设备表面

测量前应清洁被测电气设备表面,以免测量结果不准。

6、注意事项

在测量电容器的绝缘电阻时,电容器的耐压要大于绝缘电阻表输出的电压值。

测完电容后,先取下绝缘电阻表线再停止摇动摇把,以防已充电的电容向绝缘电阻表放电而损坏仪表。测完的电容要用电阻进行放电。