首页 > 电工基础 > 电气工程

防爆标志Exd与Exe有什么区别

作者:老电工时间:2022-07-02 05:12:00

防爆配电箱、防爆灯具、防爆管件等产品上有“EX”标识,“EX”代表防爆的意思,针对防爆壳体可分为增安型“Exe”和隔爆型“Exd”两类,二者有哪些区别,应该怎么进行选型,下面来了解下。

防爆标志Exd与Exe的区别

一、两者定义不同

1、隔爆外壳“d”:电气设备的一种防爆型式,其外壳能承受通过外壳任何接合面或结构间隙进入外壳内部的爆炸性混合物在内部爆炸而不被损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性气体环境的点燃。(根据GB3836-2010定义)

总结:a)外壳能承受内部爆炸;b)外壳内部爆炸后不能窜爆。内装元件为普通元件。

2、增安型“e”:电气设备的一种防爆型式,即对电气设备采取一些附加措施,以提高其安全程度,防止在正常运行或规定的异常条件下产生的危险温度、电弧和火花的可能性。

简而言之,其内部本身不产生危险温度、电弧和火花的可能性,只是提高其安全程度,如提高防护等级等。内装元件必须带Ex标志元件(防爆元件)。

二、两都壳体结构型式不同

1、隔爆型“d”因为须承受内部爆炸压力,故其须设计一用于释放能量的通路(简单说就是法兰面),壳体平均壁厚比增安型厚。

2、增安型“e”因为内部本身不产生危险温度、电弧和火花的可能性,所以没有法兰面。

三、其它

1、只有隔爆型“d”和本安型“i”有ⅡA、ⅡB、ⅡC之分;而增安型不分ⅡA、ⅡB、ⅡC。

2、作为接线腔,隔爆型“d”引入装置必须为“d”型(隔爆型)引入,其密封圈较之增安型密封圈要长,增安型引入装置只要通达到提高其安全程度就行。

3、隔爆型“d”外壳必须做水压试验(ⅡB级1.5MPa/10秒水压,ⅡC级2.0MPa/10秒水压),而增安型不需要。

4、隔爆型“d”外壳必须做冲击试验(承受质量为1kg的试验物体从高度0.7m垂直落下的冲击试验),增安型外壳不做冲击试验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读