电气设备灭火有哪些安全措施?

作者:老电工时间:2019-12-04 09:21:42

有关电气设备灭火的安全措施,电气设备着火时灭火应采取的安全措施,灭火前的电源处理,发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电,不切断电源灭火的安全保护措施。

电气设备灭火的安全措施

电气设备着火时灭火应采取以下安全措施:

一、灭火前的电源处理

发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。

切断电源时的注意事项

1)停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或被破坏。

因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。

2)切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或造成短路。切断低压多股绞线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。

3)在剪断电源时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。

4)如果线路上带有负荷,应先切除负荷在切断现场电源。

5)夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利于进行火灾扑救。

6)需要电力部门切断电源时,应迅速进行电话联系,向电力部门说清情况。切断电源后的电气火灾,多数情况下可按一般性火灾扑救。

二、不切断电源灭火的安全保护措施

发生电气火灾,如果由于情况危急,为抓住灭火时机,或因其他原因不允许和无法及时切断电源时,就要带电灭火。为防止人身触电,应注意以下几点:

1)扑救人员及所使用的导电消防器材与带电部分应保持安全距离。

2)高压电气设备或线路发生接地时,室内扑救人员不得进入距故障点4M以内的范围;室外扑救人员不得接近故障点8m以内的范围。若必须进入上述范围内,扑救人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

3)扑救架空线路的火灾时,人体与带电线之间的仰角不应大于45度并应站在线路外侧,以防导线断落后触及人体。

4)应使用不导电的灭火剂灭火,例如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂。因泡沫灭火剂导电,在带电灭火时严禁使用。

5)使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。接地线可采用截面为 2.5至6mm2、长20至30m的编织软导线,接地极采用暂时打入地下的长1m左右的角铁、钢管或铁棒。接地线和接地体之间应连接可靠。有条件时带电灭火应穿均压服。

6)未穿绝缘鞋的扑救人员,要防止因地面有水而触电。