首页 > 电工基础 > 电气工程

电气设备头发热的快速检查方法

作者:老电工时间:2019-12-27 05:51:53

有关电气设备头发热的快速检查方法,遇到电气设备接头发热的故障现象时,如何快速查找发热原因,通过闻气味,蜡烛触试,观察法,用红外测温仪测温等,来检查电气设备发热的故障问题。

电气设备头发热的检查方法

以下是电工天下小编为大家分享的几个检查电气设备接头发热的方法,一起来看看。

1、闻气味

用鼻孔闻检电线接头附近是否有焦糊味是最简单不过的方法。若确认该焦糊味来自电线接头,则其接头温度必在70℃以上。

2、蜡烛触试

将蜡烛绑在绝缘拉杆端头上触试接点,如缓慢熔化,温度约在55℃;如很快熔化流淌,温度约在70℃以上;如速熔并冒油烟,温度约在200℃以上。

3、观察法

①若电线接头外包的绝缘胶带发黄、发黑,则其接头温度也必在70℃以上。

②雨天看接点法:下雨天看接点干燥,温度约在50℃以上;如雨滴立即气化蒸发,温度约在100℃以上;如发出“嗤啦”声,大雨滴成呈滚落状,温度约在200℃以上。下雨天检查接点发热,易发现,效率高。

③雪天看雪熔化法:看接点上的雪熔化,温度约在0℃以上;如接点干燥,温度约在50℃以上。

④观察热气流法:发热体与空气温差达20℃左右时,即能看到微小气流;如接头温度达到100℃时,“热气流”就非常明显;如接头温度达到200℃以上,“热气流”就非常容易被看到;如果接头是由几个接点组合而成,看“热气流”也能分辨出哪个接点在发热。

想清楚地看到“热气流”存在,必须借助气流后面的“背景”来观察。

被选择的“背景”要求是黑色、灰色等深色,线条状,网状等都可以。导线及设备等都可以做“背景”。

检查某接点时,检查人员要不断变换站立位置,使接点形状和角度尽量一致,呈平行状态,再缓慢使接点上方靠近“背景”,只留一小缝隙处是否晃动。如有晃动,表明该接点发热;晃动大,发热就严重。

4、用红外测温仪测温

红外测温仪是目前广泛使用的先进测温仪器,其使用比较方便,定期检测连接点效果良好。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读