有关消防电梯梯井与轿厢的防火设计要求,对消防电梯是电梯轿厢系统有较高的防火要求,包括梯井应独立设置,电梯井的耐火能力,井道与容量以及轿厢的装修,都需要考虑防火安全设计。
消防电梯是电梯轿厢通过动力在电梯井内上下来回运动的,因此,这个系统也应有较高的防火要求。
1、梯井应独立设置
消防电梯的梯井应与其他竖向管井分开单独设置,不得将其他用途的电缆敷设在电梯井内,也不应在井壁开设孔洞。
与相邻的电梯井、机房之间,应采用耐火等级不低于2小时的隔墙分隔;在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。
2、电梯井的耐火能力
为了保证消防电梯在任何火灾情况下都能坚持工作,电梯井井壁必须有足够的耐火能力,其耐火等级一般不应低于2.5小时至3小时。
现浇钢筋混凝土结构耐火等级一般都在3小时以上。
3、井道与容量
消防电梯所处的井道内不应超过2台电梯,设计时,井道顶部要考虑排出烟热的措施。
轿厢的载重应考虑8至10名消防队员的重量,最低不应小于800公斤,其净面积不应小于1.4平方米。
4、轿厢的装修
消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料,内部的传呼按钮等也要有防火措施,确保不会因烟热影响而失去作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。