不间断电源蓄电池的安装维护注意事项

作者:老电工时间:2019-12-16 11:15:05

有关不间断电源蓄电池的安装维护注意事项,尽量避免蓄电池过电压,过电流充电,不间断电源蓄电池,更换内阻过大活性下降的电池,避免新旧蓄电池混用,注意蓄电池的使用环境与连接方式。

不间断电源蓄电池安装与维护说明

一、避免蓄电池过电压与过电流充电

过电压充电往往会造成蓄电池电解液所含的水被电解分离成氢气和氧气而逸出,从而使电池使用寿命缩短;过电流充电易造成电池内部的正负极板弯曲,使极板表面的活性物质脱落,造成电池可供使用容量下降,情况严重时会造成电池内部极板短路而损坏。

二、更换内阻过大活性下降的电池

(1)随着UPS电源使用时间的延长,总有部分电池的充放电特性会逐渐变坏,端电压明显下降,这种电池的性能不可能再依靠UPS电源内部的充电电路来解决,继续使用会存在隐患,应及时更换。

(2)由于蓄电池内阻增大,当用正常的充电电压对电池进行充电已不能使蓄电池恢复其充电特性时应及时更换。

电池的内阻一般在10--30mn,如果电池的内阻超过200mn则将不足以维持UPS电源的正常运行,应必须更换。

三、避免新旧蓄电池混用

由于新电池的内阻都比较小,而旧电池的内阻都有不同程度的增大,当新旧电池混合在一起充电时,由于旧电池的内阻大,分压会相对偏大,容易造成过电压充电现象;而对于新电池,内阻较小,充电电压小但电流偏大,又容易造成过电流现象,所以在充放电过程中应避免新旧电池混用。

四、蓄电池的使用环境

电池的使用寿命与环境温度密切相关,电池处于较低温度时,蓄电池中的锌板容易粉化,失去蓄电性能,造成永久性损坏;温度过高时,电池的容量也会下降,情况严重时会造成永久性损坏。

根据电池生产厂家的技术规范,电池的最佳使用温度是2~25℃,在该温度范围使用,可延长电池的使用寿命。

五、蓄电池的连接

新的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池内部电量均衡,方可进行测试或使用容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并串联使用。蓄电池连接和引出请用合适的导线,连接时务必切断电源,否则会有触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。紧密地连接好端子螺栓部分,防止火花产生;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。

总之,做好UPS蓄电池的维护工作,可以减少UPS的故障,提高系统运行的稳定性。通过对电池的维护可以提高电池的使用寿命。