首页 > 电工基础 > 电气工程

机房工程施工有哪些要求

作者:老电工时间:2020-02-11 14:58:47

有关机房工程施工的要求,机房工程施工的注意事项,包括机房装修子系统注意事项,机房配电子系统注意事项,机房空调子系统注意事项,机房防雷、接地子系统注意事项。

机房工程的施工要求

1、机房装修子系统注意事项

(1)防静电地板接地环节处理不当,导致正常情况下产生的静电没有良好的泄放路径,不但影响工作人员身体健康,甚至烧毁机器。

(2)装修过程中环境卫生,空气洁净度不好,灰尘的长时间积累可引起绝缘等级降低、电路短路。

(3)活动地板下的地表面没有做好地台保温处理,在送冷风的过程中地表面因地面和冷风的温差而结霜。

(4)活动地板安装时,要绝对保持围护结构的严密,尽量不留孔洞,有孔洞如管、槽,则要作好封堵。

(5)室内顶棚上安装的灯具,风口,火灾控测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。

(6)电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。【机房工程施工的注意事项】

为防止机房内漏水,现代机房建设常常设计安装漏水自动检测报警系统。

安装系统后,一旦机房内有漏水的出现,立即自动发出报警信号,值班人员立即采取措施,可避免机房受到不应有的损失。

2、机房配电子系统注意事项

(1)为保证电压、频率的稳定,UPS必不可少,选用UPS应注意以下事项。

①UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。

②切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。

③UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。【机房工程施工有哪些要求】

④UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。

⑤适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔3个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。

⑥对于多数小型UPS,上班再开启UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。

⑦UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。

(2)配电回路线间绝缘电阻不达标,容易引起线路短路,发生火灾。

(3)机房紧急照明亮度不达标,无法通过消防验收,发生火灾时易导致人员伤亡。

3、机房空调子系统注意事项

(1)空调用电要单独走线,区别于主设备用电系统。

(2)空调机的上下水问题:设计中机房上下水管不宜经过机房。

(3)机房空调机的上下水管应尽量靠近机房的四周,把上下水管送到空调机室。上下水管另一端送至同层的卫生间内。空调机四周用砖砌成防水墙,并加地漏。

4、机房防雷、接地子系统注意事项

在北京机房建设提示在机房接地时应注意如下两点:

(1)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。

(2)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。电工天下

机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1Q,并应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止地电位反击措施。

机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读