电缆桥架的规格选择要求
1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。
托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。
在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。【电缆桥架的规格选择要求】
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。
大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
从款式上来分有槽式桥架,梯级桥架,盘式桥架。
从材质上来分有普通冷板桥架、镀锌桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架,从长度来说分有普通桥架(2米一根),大跨距桥架(6米或者以上),至于规格厚度在3.0以下 0.5以上,所有规格都可以制作。
附1,电缆桥架的规格选择
电缆桥架的规格选择:
1、为防止缆桥架的规格尺寸偏大或偏紧,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,
电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。(电工天下 www.dgjs123.com)
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。
选用桥架的步骤:
1、确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
2、计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。
3、按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度
附2,电缆桥架在选规格的大小计算方法
电缆桥架的规格尺寸选择
工程实际中,在电缆桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大,要么偏紧张。
如何合理地选择电缆桥架的规格尺寸?
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中8、10、7条规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”