首页 > 电工基础 > 电气工程

敷设电缆备用长度_电缆线路设标志牌的规定

作者:老电工时间:2019-12-15 17:38:20

有关敷设电缆备用长度,电缆线路设标志牌的规定,敷设电缆时,一般应留有足够的备用长度,以补偿温度变化而引起的变形和供事故检查时备用,在电缆线路的指定地点应设标志牌,注意电缆头漏油对电缆安全运行的影响。

敷设电缆备用长度_电缆线路设标志牌

敷设电缆时,一般应留有足够的备用长度,以补偿温度变化而引起的变形和供事故检查时备用。

例如,在电缆从垂直面过渡到水平面的转变处、电缆管出入口、电缆井内、伸缩缝附近、电缆头安装地点和电缆接头处、引入隧道和建筑物等处,均应留有适当的备用长度。

直接埋在电缆沟内的电缆,一般应按电缆沟全长的0.5~1%留出电缆的备用长度,并作波形敷设。【敷设电缆备用长度_电缆线路设标志牌的规定】

电缆线路设标志牌的规定

通常,在电缆线路的下列地点应设标志牌:

(1) 电缆线路的首尾端。

(2) 电缆线路改变方向的地点。

(3) 电缆从一平面跨越到另一平面的地点。

(4) 电缆隧道、电缆沟、混凝土隧道管、地下室和建筑物等处的电缆出入口。

(5) 电缆敷设在室内隧道和沟道内时,每隔30米的地点。

(6) 电缆头装设地点和电缆接头处。

(7) 电缆穿过楼板、墙和间壁的两侧。

(8) 隐蔽敷设的电缆标记处。 制作标志牌时,规格应统一,其上应注明线路编号,电缆型号、芯数、截面和电压,起迄点和安装日期。

有金属外皮的电缆,其中几根芯线能否接在同一相上或者接在一起当作单芯电缆使用 有金属外皮的电缆,如果其中几根芯线接在同一相上或者几根芯线接在一起当作单芯电缆使用,则在导体周围将产生交变磁场(当接在交流电源上时),这种交变磁场会因电磁感应而在金属外皮上产生涡流。此时导体通过的电流越大,涡流也越大。

结果金属外皮会因涡流而发热,损耗很大。这种热量会妨碍电缆芯线的散热,从而使电缆运行温度增高,而过高的温度将影响电缆的安全运行。

如果将三根芯线分别接在三相电源上,虽然也会分别产生磁场,但由于各芯线的电流所产生的合成磁场等于零或接近于零,因此不会有较大的涡流产生。

基于同样理由,钢管穿线时不应只穿一根导线,也不得将其中几根导线接在同一相上而在管中不穿过工作零线,否则,也将在钢管上产生涡流。

所以,将金属外皮中的电缆芯线接在同一相上,或者钢管内只穿一根导线都是不允许的。

电缆头内刚灌完绝缘胶可否立即送电不可以。

因为刚灌完绝缘胶,绝缘胶内还有气泡,只有在绝缘胶冷却后气泡才能排出。如果电缆头灌完绝缘胶就送电,可能造成电缆头击穿而发生事故

电缆头漏油对电缆安全运行的影响

电缆头漏油一般是由于电缆头选用不当、施工质量不佳造成的。(电工天下 www.dgjs123.com)

它对电缆的安全运行有以下影响:

(1) 电缆头漏油破坏了电缆的密封性,电缆油漏出来,绝缘就干枯从而热阻增加,电气性能变坏,甚至纸绝缘焦化,造成绝缘击穿损坏。

(2) 电缆纸有很大的吸水性,极容易受潮,电缆的密封性受到破坏后,潮气就侵入电缆内部,使其绝缘性能大大降低。

电缆油是不允许含有水分的,其电气性能随水分含量的增加而急剧恶化,以致在运行中或实验时被击穿。

通常,6~10千伏系统使用充胶漏斗型电缆头较多,这种电缆头容易漏油,主要是在运行中沥青绝缘胶容易溶解于电缆油中。

目前逐步推广使用环氧树脂电缆头。

因为它具有较高的耐压强度和机械强度,吸水率极低,化学性能稳定,与金属粘结力相当强,有极好的密封性。

采用这种电缆头,基本上可以解决电缆头的漏油问题。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读