首页 > 电工基础 > 电气工程

电缆沟的电缆敷设安装规范与要求

作者:老电工时间:2019-12-15 17:37:32

有关电缆沟的电缆敷设安装规范与要求,敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆,电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上,电缆敷设的10点要求。

电缆沟的电缆敷设规范与要求

一、电缆敷设安装的一般规范

1、敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。

2、电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。

3、电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。

4、电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。

排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。

5、电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。

6、电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。【电缆沟的电缆敷设安装规范与要求】

其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。

7、电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

二、电缆敷设有哪些要求?

1、电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。

2、在三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(导线)或电缆金属护套等作中性线的方式。

3、并联运行的电力电缆,其长度应相等。(电工天下 www.dgjs123.com)

4、电缆终端头与电缆中间接头附近应预留备用长度,直埋电缆在上述两处作波浪形敷设预留备用长度。

5、电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。

6、电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。

7、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。

8、电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。

9、直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。

10、电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读