首页 > 电工基础 > 电气工程

埋设电缆的规范与要求

作者:老电工时间:2020-01-07 10:24:09

有关埋设电缆的规范与要求,直埋电缆敷设规范,强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上,包括电缆埋高尝试的要求,直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下,电缆外是否需要混凝土板盖住保护。

埋设电缆的规范要求

1、问题

原水厂旁边一块地做一个污泥处理工程,要从原水厂内把强电与弱电引过来,强电与弱电要分开,那要分开多少距离,车行道下埋深是多少,电缆外是用镀锌钢管套管埋地,是不是上面就不需要用混凝土板盖住保护了,埋地电缆的规范是哪些?

2、解答

强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。

埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。

直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。

所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。(电工天下 www.dgjs123.com)

3、直埋电缆敷设规范

这些电缆可以直埋:挖出直埋电缆用的沟,一般深400-600mm,在沟底铺砂子,电缆敷设在砂子上,电缆上用砖覆盖,然后回填土复原。 

但是17根电缆太多,建议你采用混凝土排管。就像平时使用的混凝土楼面板,中间有很多孔,将混凝土板埋入地下,电缆传在孔中,混凝土板保护电缆。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读