直埋敷设电缆口诀与电缆敷设施工要求

作者:老电工时间:2019-12-15 17:32:24

有关直埋敷设电缆口诀与电缆敷设施工要求,直埋敷设电缆口诀的主要内容,直埋敷设电缆线,沟深跨越冻土层,电缆上盖层细土,然后笼盖庇护板,直埋敷设电缆口诀的使用说明,供大家学习参考。

直埋敷设电缆口诀与电缆敷设施工要求

直埋敷设电缆口诀

直埋敷设电缆线,沟深跨越冻土层。

一般最浅点七米,机耕农田须一米。

沟底优秀软土层,否则展层细沙土。

地势凹凸有升沉,沟底顺势要平缓。

拐转弯曲率半径,电缆外径十五倍。

电缆上盖层细土,然后笼盖庇护板。

回填素土须夯实,地面路径设标桩。

使用说明:

直埋敷设电缆时应知足以下要求:电缆的埋设深度,即直埋电缆沟的开挖深度要跨越当地最冷年度冻土的厚度,一般情况沟深很多于0.7米。

而在冻土层以下时温度变化较缓慢,所以对延长电缆尽缘的使用寿命有益。直埋电缆沟经过机耕农田时,为确保机耕时不会危险电缆,沟深须到达1米以上。

直埋电缆沟的沟底要有优秀的软土层,须平整无坚硬物资。否则应在沟底展一层厚100毫米的细土或细砂子。

在地势凹凸不服的地带,直埋电缆沟应顺势抬高和下降,而且在抬高或下降的转折处要做成年夜圆弧形,以利于平缓地过渡,避免对电缆的折曲损伤。

电缆线路走向转弯时,因电缆转弯时的曲率半径为电缆外径的15倍,所以直埋电缆沟要挖成弧形弯。

电缆敷设后,上面笼盖一层厚100毫米的细土,然后再笼盖预制好的混凝土庇护板,回填素土,夯实。

在地面上按划定,沿电缆直埋路径装设标桩、警告标志。