建筑电工图纸的特点_建筑电气工程图的类别
原文标题:建筑电工图纸上的图标含义说明
建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。
一、电气工程图的特点
1、建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。
2、建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。
3、电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。
二、建筑电气工程图的类别
1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。
供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。
强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。(电工天下 www.dgjs123.com)
弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。
2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。
强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。
3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。
4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。
三、建筑电气工程施工图的组成
电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。
1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。
①、设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、
负荷等级、保安方式、接地要求、负荷分配、线路敷设方式、设备安装高度、施工图未能表明的特殊要求、施工注意事项、测试参数及业主的要求和施工原则。
②、图例:即图形符号,通常只列出本套图纸中的涉及的图形符号,在图例中可以标注装置与器具的安装方式和安装高度。
③、设备器材表:表明本套图纸中的电气设备、器具及材料明细。
2、电气系统图:指导组织定购,安装调试。
3、平面布置图:指导施工与验收的依据。
4、安装接线图:指导电气安装检查接线。
5、标准图集:指导施工及验收依据。
附:电气工程图常用的文字符号