有关电气火灾的知识,用电安全必须牢记心中,尤其在防范电气火灾方面,更不能掉以轻心,以下是电气火灾的五大预防措施,主要包括电气线路的敷设、电气线路的连接等方面的安全措施。
1、电气线路的敷设
电气线路需要敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或者沿建筑物的墙外敷设。
2、导线材质
对于爆炸危险环境的配线工程,需要采用铜芯绝缘导线或电缆,不要采用铝质的材料。铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,在联接技术上难于控制以保证联接质量。并且铝线在被90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大的话很不安全,铝比铜危险。
铜芯导线或电缆截面在1区为2.5mm2以上,2区为1.5mm2以上。铝芯导线和电缆的使用经验成熟,故在2区电力线路也可选用4mm2及以上的多股铝芯导线及2.5mm2 以上的单股铝芯导线用于照明线路。
3、电气线路的敷设与配线防爆
在爆炸危险环境当气体、蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设或埋入地下。架空敷设时宜用电缆桥架。电缆沟敷设时沟内应充砂,并且要设置有效的排水措施;当气体、蒸气比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道,钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应用非燃性材料严密堵塞,以防爆炸性混合物气体或蒸气沿沟道、电缆管道流动。电缆沟通路可填砂切断。
另外,为了将爆炸性混合物或火焰切断,防止传播到管子的其他部分,引向电气设备接线端子的导线,其穿线钢管宜与接线箱保持45cm左右。
4、电气线路的连接
电气线路之间原则上不能直接连接,必须实行连接或封端时,应采用压接、熔焊或钎焊方式,确保接触良好,防止局部过热。线路与电气设备的连接,应采用适当的过渡接头,尤其在铜铝相接时更要如此。
5、导线允许载流量
绝缘电线和电缆的允许载流量不能小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,以及自动开关长延时过流脱扣器整定电流的1.25倍。引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不能小于电动机额定电流的1.25倍。只有满足这种配合关系,才可以避免过载,防止短路时把电线烧坏或过热时形成火源。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。