地下消火栓与水泵接合器的区别
先来看下消防水泵接合器的作用:
1、在室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障停止运转期间,建筑发生火灾时,将消防车从室外消防水源抽的水,输送到室内消防给水管网;
2、或在建筑发生火灾,而室内消防用水量不足时,将消防车从室外水源抽的水,补充到室内消防管网。
<<建规>>条文说明8.2.8 第4:室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径.消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故室外消火栓的保护半径为150m。
一辆消防车出2支口径19mm的水枪,当充实水柱的流量为6.5×2=13L/S.因此,当消防用水量不超过15L/s(一辆消防车的供水量即能满足)时,本规范规定在市政消火栓保护半径150m内,可不再设置室外消火栓。
第5:每个室外消火栓的用水量,即是每辆消防车的用水量.按一辆消防车出2支口径为19mm的水枪考虑,当水枪充实水柱长度为10~17m时,相应的流量为10~15L/s,故每个室外消火栓的用水量可按10~15L/s确定。
二者的主要区别:
1、地下消火栓的阀门和接口是一体的,没有手轮,缺少止回阀和安全阀。
2、水泵接合器接口和阀门是独立法兰连接,且阀门有一个手轮,阀门前面安装有止回阀和安全阀。