带电断接电气设备的操作规定详解
作者:老电工时间:2016-10-14 08:23:01
带电断接电气设备的操作规定
1、带电断、接耦合电容器时,应将其信号接地、
接地刀闸合上并应停用高频保护。被断开的
电容器应立即对地放电。
如图所示,在 220kV 及以上架空线路起端的一相导线上接有耦合电容器,该耦合电容用于线路的高频保护和电力载波通信。
耦合电容的断接影响线路高频保护信号通道的正常工作。对于某些类型的高频保护,当断开耦合电容器时,可能引起断电器误跳闸;当某些类型高频保护,在耦合电容器接上时,也可能发出异常冲击信号。
引起保护误动而跳闸。
因此,进行带电断、接耦合电容器之前,应将高频保护停用,并将信号接地,合上耦合电容器的保安接地开关。
耦合电容器引线断开后,其上有残余电压,应将其对地放电至电压为零,以免残余电压对人造成触电伤害。
2、带电断、接耦合电容器 (包括空载线路、避雷器等)时,应采取防止引流线摆动的措施。
对引流线采取固定措施,防止摆动,可避免因引流线摆动引起短路故障。
3、严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。
电路的接通或断开,电源的解列和并列,都必须使用
断路器,因为断路器能灭弧。
两电源并列必须经同期并列。
如果采用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列,就会引起电弧短路和非同期并列的恶性事故。