电气消防常识:电气火灾扑救措施
作者:老电工时间:2016-10-11 19:54:01
电气消防常识:电气火灾扑救措施
当发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火灾时,应立即拨打119 火警电话报警。
扑救电气火灾时应注意触电危险,首先应立即切断电源,通知电力部门派人到现场指导扑救工作)灭火时,应注意运用正确的灭火知识,采取正确的方法灭火。
夜间断电救火应有临时照明措施。
切断电源时应有选择,尽量局部断电,同时应该注意安全,防止触电,不得带负荷拉刀开关或
隔离开关。
火灾发生后,由于受潮或烟熏,使开关设备的绝缘能力降低,所以拉闸时最好使用绝缘工具。
剪断导线时应使用带绝缘手柄的工具,并注意防止断落的导线伤人;不同相线应在不同部位剪断,以防造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在靠电源方向的支持物附近。
带电灭火时,灭火人员应占据合理的位置,与带电部位保持安全距离。
在救火过程中应同时注意防止发生触电事故或其他事故。
用水枪带电灭火时,宜采用泄漏电流小的喷雾水枪,并将水枪喷嘴接地,灭火人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或穿均压服操作;喷嘴至带电体的距离应遵循以下规定:1 10kv 及以下者不应小于3m , 220kV 以上者不应小于sm 。
使用不导电性的灭火剂灭火时,灭火器机体、喷嘴至带电体的距离应遵循以下规定:rokv 不小于0 . 4m , 35kv 不小于0 . 6m 。
设备中如果充油,在救火时应该考虑油的安全排放,设法将油、火隔离;电机着火时,应防止轴和轴承由于冷热不均而变形,并不得使用干粉,沙子,泥土灭火,以防损伤设备的绝缘。