电缆桥架安装注意事项
作者:老电工时间:2016-09-03 11:10:01
电缆桥架安装注意事项
1.桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良。
2.桥架板连接处螺栓螺母在内侧。
4.桥架内电缆排列无序,且有绞接现象。
5.桥架内电缆过多,超过净面的40%一
电力电缆,50%一控制电缆。
6.桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;
7.桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施。
8.桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处)。
9.桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内)。
10.桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。
11.非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差。
12.桥架和
配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处。
13.桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求。