有关景区电力管线的铺设方法,景区电力管线铺设注意事项,景区地形复杂、坡度大,做电力规划设计时,应考虑控制同一路由排管孔数尽量不超过8孔,以减少排管布置难度,景区电力管的铺设方法。
针对地区地形复杂多变,坡度大,相对土层厚度较小,通进宽度不足,故在做电力规划设计时,应考虑控制同一路由排管孔数尽量不超过8孔,以减少排管布置难度。
景区电力管的铺设方法:
1、当盘山路上土层厚度满足要求时.排管做法与普通排管做法相同;工作井做法根据地形、出线情况进行微调;
2、当盘山路上土层厚度满足要求、但急弯较多时.建议采用排管与电缆沟相结合的形式;具体为:在直线路段采用排管,在转弯处,特别是在急弯处,做成电缆沟。电缆沟采用工作井变异形式。
3、当盘山路红线宽度内有较大空间、而土层厚度不足以做埋地方式电力管时,建议做成地上式排管、两侧种植绿篱遮挡,排竹顶面加覆l5cm土层覆绿。
附1,电力管线和电线管线有什么区别?
电力管线一般是安装的大容量的管线。电线管线一般是安装容量比较小的管线。
电力管线就是给设备提供动力电源的主回路用线,较粗,铜铝等。
电线管线就是设备控制回路用线,较细。补偿导线,模拟量专用导线等。
附2,电力电缆与电线的区别,在室内电气施工图中进动力配电箱是管线还是电缆?
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;
电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线.
电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。
电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
电缆常见型号:
VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V);
YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线。
电线的型号较简单:
BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,BV--聚氯乙烯绝缘铜心线,BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,BX--橡皮绝缘铜心线,RHF--氯丁橡套铜心软线。
室内电气施工所用的一般都是电线。
附3,电力管线为什么要在热力管线的下面,在上面不是还该走走么,有什么关系?
热能量是上行的,电线可能会被烤到。影响电线的使用寿命。严重的可能引起短路火灾等后果。
因经,考虑不在热力线的上边了。
附4,电力管线直埋与地埋的区别?
电力管线直埋与地埋的区别?对施工了解的比较少,只知道直埋是明开槽下管线打盖板,但是地埋是什么?
直埋与地埋应是一个意义,直埋是常用语,其实就是地埋,是在没有电缆沟或桥架的地方采取的和种敷设电缆的方式,要求必须是离地60公分,上面铺设黄沙或软的泥土或盖板,土回填后,在上面要做明显的警示标牌或标志,如"下有电缆"等。