画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求正系数,三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接。
三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5。
图7—5
三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。
其负误差计算公式为:
即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时,电能表变慢66.6%。