首页 > 电工仪表 > 电能表

电流表怎么安装?电流表分类与接线方式

作者:老电工时间:2017-01-18 11:59:43

电流表分类与接线方式

电流表可分为交流和直流两大类,这两类电流表在电气设备电路中都与被测电路串联使用。

为了不影响电路本身的工作,要求电流表的内阻越小越好。

一、直流电流表的接线

直流电流表的接线端子要分清正、负极性,串联在电路中时,电流应流入电流表的正极,在从电流表的负极流出,电流表直接接入电路中使用时,只适用于电流不太大的电路。

由于工作的需要,有时需测最数十安到数百安的直流电流。由于电流表本身允许通过的电流较小,这就需要在电流表接线端子两端并联一只低值电阻。这只能通过很大电流的低值电阻叫做分流器。分流器在电路中与负载串联,大部分被测电流通过分流器分流,而电流表并联在分流器两端,只有少量被测电流流入。

测量较大电流的电流表,表盘上一般都标示着配接外附分流器的符号。例如,50A电流表上标明75mV的分流器,那么选择分流器的额定电流也应为50A、75mV的直流分流器,故此分流器是与电流表配套使用的。另外,在安装时还要注意分流器与电流表之间的距离尽量近一些,导线一般用多股铜线为好,导线电阻应为0。035Ω±0。002Ω。

二、交流电流表的接线

交流电流表在测量较小的电流时也是直接与负载串联。但也有一种较老式的交流电流表,如1T1-A型电磁式交流表,其量程大,可串联互感器以后接入电路中,最大能测量200A。

一般新型交流电流表,在低压电路中测量较大电流时,需要配接电流互感器。它是将电流互感器一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接电流表。

通常电流互感器的一次绕组通过最大电流时,二次绕组的电流为5A。只要所选用的电流互感器和电流表上 所标的电流比值相同,就可直接从表盘上读出一次电流值。

例如,选用300A/5A的电流互感器时,可测量的最大电流是300A。当一次绕组通入300A电流时,二次绕组只将5 A电流通入电流表,而表盘上指示的是300A的电流。

注意,目前新型的电流互感器较老式的优越。它是穿心式互感器。只要将被测线路从电流互感器中心穿过即可测量,十分方便。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读