首页 > 电工仪表 > 电能表

电能表指示灯闪烁是什么意思

作者:老电工时间:2021-03-11 11:24:51

有关电能表的小知识,当电表上指法灯闪烁时,一般代表什么意思,是在正常用电中,还是仪表的报警灯在闪烁,小编带来电能表负载指示灯闪烁含义说明,供大家参考。

电能表指示灯闪烁的问题

电表指示灯有规律的闪烁,表示正在用电,一闪即表示正在使用大功率电器。每秒闪一次相当于1.2kW左右的功率,每秒闪两次相当于2.4kW左右的功率。

当计量的三相电压大于临界电能表的电压,三相的任何一个或两个阶段电流小于起动电流,或者没有电流,和其它阶段的负载电流大于额定电流的5%,仪表的报警灯将闪烁。

在这种情况下,用户需要检查电表、变压器、线路是否故障。如果存在故障问题,那么就需要更换仪表和变压器,并整理线路。

电表指示灯闪烁功能

1、老式机械电能表:这类电表上有一个参数,单位是r/kW·h,比如3000r/kW·h,即每消耗1kW·h的电能,转盘转动3000转。

2、新式电子电能表:这类电表上有一个参数,单位是imp/kW·h,比如3200imp/kW·h,即每消耗1kW·h的电能,脉冲指示灯闪烁3200次。

在短时间内,如果要测量消耗的电能,可以数一下指示灯闪烁的次数,利用该参数可以计算出消耗的电能。

电能表负载指示灯闪烁含义说明

有功灯和无功灯是电表在使用有功电和无功电时会闪烁,如果电表是6400的有功常数的,那电表有功等闪烁6400下就代表电表用了1度电,无功不计电费。

报警灯在电表报警时会闪烁,像失压、失流、逆相序等报警,单相表没有这么多灯,就一个脉冲指示灯,脉冲指示灯跟有功灯一样。

左边的LED指示灯是脉冲指示灯,它是电表铭牌上的脉冲常数的实际表现,比如1600imp/kwh,表示每消耗1度电,就会产生1600个电能脉冲,LED指示灯就会闪烁1600下。

在使用过程中,正在运行的负载越多,脉冲指示灯会闪烁的越快。如果右边的指示灯,一般就是报警指示灯,平时用电正常的情况下不会亮,只有出现异常情况才会闪烁报警提示。

如果有反向电流产生反向电量等,这就是供电局用来监督用户的,便于发现用户是否存在窃电行为或用电异常等情况。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读