首页 > 电工仪表 > 电能表

如何选择电能表规格?三相电能表的电流规格

作者:老电工时间:2016-06-04 16:44:15

电能表规格的选择

电能表电流标示方式一般规格有以下几种:
单相:  1.5(6)A  2.5(10)A  5(20)A  5(30)A  10(40)A  10(60)A  15(60)A  20(80)A  极限  20(100)A(极少用到)
* 前面数值是标定电流或称额定电流 称Ib 括号内为最大负载电流Imax  在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.反之会造成仪表损坏.严重时会造成仪表烧毁及安全事故.
单相电能表的电流规格基本上有以上这几种.随着经济发展,人民生活水平的提高家用电器的不断增多,小规格的电能表已不适合目前市场环境基本以停产.

目前主流规格基本都是5(20)A 或5(30)A,很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装。电能表规格的选择

单相电能表最大规格一般选用20(80)A 其过载能力可达100A 在这个范围内基本不会损坏或出现安全事故。

如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流超过80A 可以适当选择此规格.

说明:
 
括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
 
根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。

居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。

上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。
 
1、电能表的选择

正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一选装的.个人不能随意安装。电能表规格的选择

说明.
例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W   洗衣机: 500W  电磁炉: 2000W  空调: 2000W  微波炉: 2000W

电脑:300W  电视机: 150W   音响:500W  电热水器: 1500W  再加上各种照明及相关用电设备假设为300W

根据: P=UI得出  国内民用照明电电压为220V  其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时 即可选择10(60)A 这一规格。

在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必需留有余量. 避免出现意外情况。

以此类推,就可以算出合适自己的电能表。

第一,电能表规格不同价格就不一样. 一般电流越大价格越贵。

第二,计量问题.标准要求1级表启动电流为其基本电流的4‰. 所以才会用出现选择合适计量规格的说法. 1.5(6)A与20(80)A的启动电流差别就很大的.前者为6mA 后者为80mA。

启动电流是指电能表开始计量的下限值.小于启动电流,电能表将不能正常的计量或不计量.那么这部分功率就成了损耗.只能在总表上体显出来.

三相电能表的电流规格
常用有1.5(6)A  此规格均使用互感器接入
 5(30)A  10(60)A  20(80)A   30(100)A
电压标法: 3X220/380  三相四线标法
3X380      三相三线标法

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读