首页 > 电工仪表 > 电能表

力率电费如何计算?力率电费的计算方法

作者:老电工时间:2016-06-04 04:30:32

力率电费的计算方法

1、功率因素的计算

凡实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因素。

凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表。按每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数。
cosδ=?再从cosδ对照表中查出cosδ的数值。

功率因素计算一律取小数后二位为止,二位以后四舍五入,然后通过功率因功调整电费表查上相应的功率因数调整电费比例。

2、功率因数调整电费 = (当月基本电费 + 当月电度电费)× 功率因数调整电费比例(%)。力率电费的计算方法

3、对于实行功率因素调整电费的用户,照明表与总表串接(即套表),则照明电量参加计算功率因素,照明电参加功率因素调整电费计算;

若照明表与总表并接(即不套),则照明电量不参加功率因素计算,照明电费也不参加功率因素调整电费;

4、功率因素计算一律取小数后二位为止,二位以后四舍五入(如0.855为0.86,0.754为0.75);

其实电费的计算不很复杂,只是繁琐一点而已;
本月平段电费=(1579-1541)*60*0.7910=1803.48元;
本月峰段电费=(1650-1613)*60*1.1713=2600.286元;
本月谷段电费=(214-210)*60*0.4107=98.568元;
电度电费合计:1803.48元+2600.286元+98.568元=4502.334元

本月总有功用电量=(3444-3364)*60=4800度
本月总无功用电量=[(1736-1676)+(345-336)]*60=(60+9)*60=4140度
本月功率因数COSφ=80/sqrt(80*80+69*69)=0.76

该户的功率因数标准为0.9,查表该户的力率调整电费是7%,即增加电费4502.334*7%=315.16338元

故该实际应交电费:4502.334元 + 315.16338元=4817.49738元。

力率电费计算实例

实例:总有功电量:66000总无功电量:61600 力率:0.78。
计算力率电费,把计算过程写清楚```计算方法。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。 力率电费的计算方法
有功功率/视在功率=力率
66000*66000+61600*61600 =4356000000+3794560000=8150560000
8150560000开平方=90280
视在功率=90280
66000/90280=0.73
根据公式计算,你的力率为0.73
供电所算你的力率为0.78。

附1,力率电费基本知识

一、什么是功率因素

所谓功率因素就是有功功率与视在功率的比值,通俗地讲就是用电设备的实际出力与用电设备的容量的比值,又简称为力率。

二、什么是无功,哪些电气设备消耗无功电能?

无功是相对有功而言的,一般来说它是电感性设备建立磁场实现能量交换所需要的一个电源,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备(例如电动机、及带镇流器的照明电气等),电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。电工天下

三、功率因素低对用电户及电力企业的不利因素

功率因素低的情况下对用电户及电力企业不利:

1、降低发电、供电设备能力,降低用电设备的利用率,增大设备投资。

2、增大系统电压损失,容易造成电压波动,电能质量严重下降,用电设备寿命受影响,企业产品质量下降。

3、大大增加电能输送过程的损耗。(因设备出力不变的情况下,功率因素越低所需电流越大,电能损失自然增
大,P=UICOSφ)

4、增加用户电费费用。

四、 国家规定对哪些用户实行功率因素考核标准

凡需变压器容量100kVA及以上10kV供电的电力用户应进行功率因素考核。标准为:
100kVA及以上160kVA以下(不含160kVA)用户功率因素应达到0。85以上,160kVA及以上用户功率因素应达到0。9以上,用户功率因素大于标准的减少其当月电费,低于标准的增加其当月电费,习惯称为奖励或罚款电费。

五、 国家规定如何计算功率因素(又称力率)调整电费

首先根据用户当月所消耗无功电量与有功电量的比值(低压计量用户,须分别加上有功变损和无功变损后再求比值),计算出用户的功率因素大小(也可查表得出),然后对照国家颁发的《力率调整电费增减查对表》,得出用户当月电费总额增减百分数,正为增加电费,负为扣减电费。

六、 用户如何提高功率因素

用户提高功率因素的方法主要有

1、 尽量减小电机的浮装容量,调整好负荷,设法减少电机设备的空载或轻载运行时间,提高自然
功率因素。

2、 进行无功补偿,尽可能避免从电网获取所需无功,最经济、最有效的方法是装设电容补偿

七、 举例:
某用户变压器容量为S9-160kVA,采用低压计量,2004年5月份所消耗有功电量为25000kWH,无功电量为
27000kVAH,试计算1、该用户当月的功率因素,及功率因互调整电费?2、如该用户有功用电不变的情况下,加装电容后,功率因素提高到0.95,计算该用户的功率因素调整电费为多少?

解:
(一)、当月用户无功电量与有功电量的比值为(27000+无功变损3790)÷(25000+有功变损1036)=1.1826查表可知功率因素为0.65,对照力率调整电费查对表得出调整百分数为+13%,即当月该用户的力率调整电费为电度电费总额乘以13%=25000×0.68×15%=2550.00元。

(二)、功率因素为0.95时,查表得出调整百分数为-0。75,即该用户的力率调整电费为:25000×0.68×0.75%= —112.50元(即奖励电费)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读