首页 > 电工仪表 > 电能表

互感器电表电度计算方法

作者:老电工时间:2021-05-25 09:21:23

有关互感器电表电度的计算方法,电度表只接电流互感器,380V计量一般不使用电压互感器电度表既接电流互感器又接电压互感器,6kv及以上的计量将使用电压互感器。

互感器电表电度的计算方法

如下图:

一、电度表只接电流互感器(380V计量一般不使用电压互感器)

只要知道电流互感器的变比,如:Kct =150/5=30,则该电度表的计算方法:

本月电度=(本月止度-上月起度)X Kct或本月电度=(本月止度-上月起度)X 30

二、电度表既接电流互感器又接电压互感器。(6kv 及以上的计量将使用电压互感器)

假如电流互感器的变比 Kct=300/5 =60 电压互感器的变比Kpt=10000/100=100

计算电度表的倍率:C=KctXKpt=60X100=6000

则该电度表的计算方法:本月电度=(本月止度-上月起度)X C 或本月电度=(本月止度-上月起度)X 6000

比如互感器是100/5,电度表显示数字是105。那么,就是100除以5=20, 再105乘以20=2100WH,而2100为实际用电量,即:2100(度)。不管互感器多大,都是以互感器的一次电流除以二次额定电流得出的商,再乘以电度表显示数字,其结果就是实际用电量。电流互感器代号缩写为CT。

电流互感器的倍率按第一条计算,电压互感器的倍率是初级输入电压除以100,举例某电压互感器一次侧电压110KV,110KV/100V=1100,此时按电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,则电表走一个字也就是一度电,实际用电量为1100x40=44000Kwh。

总结:电压互感器只有高压计量时才会采用,高压计量用的电度表统一为电流5A,电压100V.而低压计量(通常用230V/400V表示)是不会有电压互感器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读