首页 > 电工仪表 > 电能表

如何用钳形电流表判断低压线路哪一相漏电

作者:老电工时间:2020-11-26 13:36:16

有关钳形电流表判断低压线路哪一相漏电的方法,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,用钳形电流表测量该相,测得的电流即为该相的漏电电流。

钳形电流表判断低压线路哪一相漏电

配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开。然后,将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。

按同样的方法依次测量其余漏电相的漏电电流。

为了防止线路上存在相线接地(例如:有人采用一线一地的方法窃电等)而发生大电流损坏仪表,在进行上述检测时,先应将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;如果检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡进行检测。在查找漏电故障时,控制低压线路的交流接触器需要短时间强行送电。

问题1,钳形电流表怎么测漏电?

漏电电流很小,靠漏电保护器监视,用钳形表意义不大。把三根火线一起放入钳口,电流值应该和零线电流一致;如果是单相电用户,火线与零线电流测量值一致。

穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示,测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。

问题2,钳形电流表检测漏电的几种方法

钳形电流表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具。

1、判断剩余电流动作保护器本身是否有问题

方法:在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投运,则证明剩余电流动作保护器是好的。否则,应检修更换剩余电流动作保护器。

2、检查判断是哪一相相线漏电

方法:在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。按同样方法依次测得其余漏电相的漏电电流。

为防止线路上存在相线接地发生大电流损坏仪表,检测时先将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;如果检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡检测。

2、确定存在漏电的相线后,判断漏电的位置

方法:在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测带电相线判断漏电位置。

为提高效率,登杆位置可选在线路的中部,通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。以此类推,缩小检测范围。

最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户接户线相线进行检测,以确定漏电的具体部位。

在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用钳形电流表进行检测。在检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在钳形电流表的钳口内,三相电用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。

如果没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,钳形电流表指示也为零;如有漏电电流时,钳形电流表可检测出漏电电流来。

4、检查用户内部线路和设备有无漏电(毫安级的电流方有效)

方法:在该用户的电源进户线处用钳形电流表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看钳形电流表检测漏电电流的变化来查找漏电的设备和灯具。

如果所有的设备灯具都是好的,或存在漏电的设备都已退出,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。

对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读