钳形电流表检查低压线路漏电的方法

作者:老电工时间:2022-07-12 09:17:41

有关钳形电流表检查低压线路漏电的方法,如何使用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电问题,判别残剩电活动作维护器自身能否有问题等。

钳形电流表检查低压线路漏电的方法

单相电源用钳形电流表同时卡住零线火线,有示数则有漏电。三相无中线电源用钳形电流表同时卡住三条火线,有示数则有漏电。三相四线电源用钳形电流表同时卡住四条线,有示数则有漏电。

怎么用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电问题?

钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所经过的导线可以不用割断就可穿过铁心张开的缺口,当摊开扳手后铁心闭合。

穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,个中经过电流便在二次线圈中感应出电流。然后使二次线圈相衔接的电流表便有指示-测出被测线路的电流。

钳形电流表可以经过转换开关的拨档,改换分歧的量程。但拨档时不答应带电进行操作。钳形表普通精确度不高,凡间为2.5~5级。

为了运用便利,表内还有分歧量程的转换开关供测分歧品级电流以及测量电压的功用。

凡间用通俗电流表测量电流时,需求将电路割断停机后才干将电流表接入进行测量,这是很费事的,有时正常运转的电念头不答应如许做。

此时,运用钳形电流表就显得便利多了,可以在不割断电路的状况下来测量电流。 钳形电流表是反省低压线路漏电或查窃电的最好东西。

1、判别残剩电活动作维护器自身能否有问题

办法:在配电变压器处,将节制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,假如此时残剩电活动作维护器能正常投运,则证实残剩电活动作维护器是好的。不然,应检修改换残剩电活动作维护器。

2、反省判别是哪一相相线漏电

办法:在配电变压器处,将节制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在个中的一相上后,用钳形电流表测量该相,测得的电流就是该相的漏电电流。按相同办法顺次测得其他漏电相的漏电电流。

为避免线路上存在相线接地(若有人无局部放电工频试验变压器,全自动变比测试仪,接地导通电阻测试仪,变频串联谐振试验装置,无线高压核相器采用一线一当地法窃电等)发作大电流损坏仪表,检测时先将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;假如检测值很小,再将钳形电流表挡位转换到毫安挡检测。来自:电工技术之家

3、确定存在漏电的相线后,判别漏电的地位

办法:在配电变压器处,将要反省的相线插上熔断器芯,中性线和其他两相的熔断器均断开,登杆用钳形电流表检测带电相线判别漏电地位。为进步效率,登杆地位可选在线路的中部,经过检测判别漏电部位在线路的前半段照样后半段,然后再到疑心漏电的线路段检测。以此类推,减少检测局限。

最终,对确定的较小局限内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该局限内接在该相线上的用户接户线相线进行检测(可在地上进行,也可在检测绝缘子时还进行),以确定漏电的详细部位。