有关三相四线电表是否接零线的问题,三相四线电表不允许不接零线,三相四线电表的接线要求有哪些,三相四线经电流互感器接法等。
注意:三相四线电表不允许不接零线。
依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。
三相四线电表的接线:
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
4、三相四线经电流互感器的接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。
5、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,
6、小电流三相有功表比较简单,135接电源进线,246接出线,9接零线。
在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表的上线缺相,表内的三个线圈,除缺相的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两相电如果还在工作(两相380V负载,或通过其它零线的单相负载)就会出现走字偏少。
三相四线电度表不接零线会影响计量准确性,在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。
规范要求进零,但不进零也能准确计量,三相四线电度表的三个电压线圈是星接,相当于三相平衡负载,只要不用单相电,零线可不接。
因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。