作者:老电工时间:2021-05-26 09:17:06

有关家用电度表的安装注意事项,家用电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方,几块单相电度表(电能表)安装在一起,之间距离应保持在50毫米以上,电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。

家用电表安装注意事项

居民用电能表,安装地点需要符合七点要求

1、电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方。电能表环境温度一般应在0~40摄氏度之间(以15~20摄氏度较好),与加热系统的距离应不小于0.5米。温度过高或过低或变化剧烈时,将会影响计量的准确度。

2、电能表安装地点应无易燃易爆物品和潮湿易腐蚀气体,无严重污秽,无强磁场的干扰。

家用电表安装注意事项

3、几块单相电度表(电能表)安装在一起,每块之间距离应保持在50毫米以上,电能表的水平中心线距地面高度应在1.8~2米之间。

4、电能表安装地点与带电部分距离应符合要求,电压为380伏时,电能表表电体之间的安装遮栏应为0.5米,无遮栏时为0.7米。

5、低压用户计费电能表(包括电流互感器)不允许在10%额定负荷以下,或负荷超过额定值125%以上运行。

6、安装时,应保证电度表(电能表)与地面保持方向垂直,且各电度表(电能表)的间隔一致。外壳应接地良好,表盖密封严密。耳封尾封齐全,接线正确。接至电能表的导线应使用铜芯线,截面积不小于1.5平方毫米。导线中间不应有接头,线头导线金属部分不外露。端子接头接触良好。整齐美观,每根线头均应编号拴牌。

7、电度表(电能表)电压端连接片不准解开,表盆转向或转动应正常。在多雷地区,应在表前安装低压避雷器或防电间隙。
 
在日常使用中,可以通过观看电能表外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则说明电能表已经烧坏。发现问题后,用户不能自行启封拆卸,应及时交由供电企业检修处理。