电能表现场检验的五项要求
作者:老电工时间:2020-01-22 07:22:20
有关电能表现场检验的五项要求,电能表现场检验条件应符合哪些要求,包括电压对额定值的偏差,频率对额定值的偏差值,环境温度应在0—35℃之间,现场负载功率应为实际的经常负载。
电能表现场检验的要求
1、电压对额定值的偏差不应超过±10%。
2、频率对额定值的偏差不应超过±5%。
3、环境温度应在0—35℃之间。
4、通入标准电能表的电流应不低于其标定电流的20%。
5、现场负载功率应为实际的经常负载。
注意:当负载电流低于被检电能表标定电流的10%或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。