直接接入式电能表标定电流的选择要求

作者:老电工时间:2020-11-13 09:19:55

有关直接接入式电能表标定电流的选择要求,直接接入式电能表的标定电流如何选择,以有电能表选用时的注意事项,供大家参考。

电能表标定电流的选择要求

按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。

1,电度表选用时的注意事项?

(1)若作为总计量电度表,在使用前应交有资质的检验部门进行检验,合格后方可使用,并应定期复验。

(2)发现电度表有异常现场,不得私自拆卸,必须通过有关部门,做妥善处理。

(3)电度表正常工作时,由于电磁感应的作用,有时会发出轻微的“嗡嗡”响声,这是正常现象。

2,电能表的选择

根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988电能表标有两个电流值,如10(20)A。这里所标10A为基本电流(basic current),符号 ,是确定仪表有关特性的电流值,也称此电流值为标定电流。括号内所标(20)A为额定最大电流(rated maximum current),符号 ,为仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。

通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍,达不到2倍表上只标基本电流值。

也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般可以超载到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。

另一方面,感应系电能表由于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为 级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动。

在我国家庭住宅供电线路电压是220V,频率是50Hz,所选电能表的额定电压和适用频率应与此线路电压、频率一致,也应是220V,50Hz。

选择电能表时,电流值选择最重要,也最复杂。其一是起动电流,即能够使转盘连续转动的最小电流;其二是最大额定电流 相对基本电流 的倍数。

另外,老式表和新式表在性能方面有差异。目前老住宅仍在使用的旧式电能表,起动电流比较大,一般为(5%~10%) ;最大额定电流小,一般≤2 ,在表盘的盘面上只标一个电流值,且笼统地称为额定电流。

所以在旧电工手册中指出,使用时负载电路的电流应大于额定电流的10%,小于120%或小于125%。

根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988生产的电能表,新建住宅中使用的电能表起动电流小,对于 级表来说为0.5% ;最大额定电流大,一般最大额定电流 为(2~4) ,有的可达(6~8) 。

在新电能表表盘的盘面上标有两个电流值,如5(20A),选用这个电能表时一方面要注意负载最小电流不能低于起动电流,即0.5%×≥5A=0.025A;另一方面长期使用的电流表值不能高于最大额定电流值20A。

选择电能表时,应考虑到进入家庭的各种电器日益增多,要留有余量,也要合理适度,因为倍数越大的表价钱越高。

括号前的电流值10叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流20叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。

根据规程要求,直接接入式的电能表,其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。

电能表铭牌电流5(10)a、10(20)a、5(20)a什么意思?有什么区别?

括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。

根据规程要求,直接接入式的电能表,其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。

居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10a就配最大额定电流20a的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)a。

上述意思就是5(10)a的表比10(20)a和5(20)a最大允许使用电流小一倍,5(20)a的表和10(20)a的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)a的表计量更准确。

1、1.5是电度表的标定电流,6A为表的额定最大电流,6/1.5=4为表的倍数,指的是你这个表是4倍表。

2、规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”?TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。

3、规程规定“为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”,所以,2倍与4倍区别在于低负荷计量的准确性。

注:规程指DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电能表