有关三相四线电度表带互感器的安装接线方法,三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过,互感器和电度表的接线方法,可参考电度表盖上的接线图。
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线方法:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线。
具体参考电度表盖上的接线图。
互感器上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。
还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。
电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量。
有关三相四线电表的接线方法,三相四线电表的接线图:不带电流互感器的三相四线电表接线图,三相四线电度表带互感器的接线图,三相四线外接互感器的电能表接线图。
三相四线电度表的接线图,不带电流互感器的三相四线电表接线图、带电流互感器的三相四线电表接线图二种情况,学习三相四线电度表的接线方法,智能远程三相四线电表接线方法等。
有关三相四线电度表与互感器的接线方法,三只电流互感器怎样连接三相四线有功电表,这里分享一个完整的接线图,供大家参考。
有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。