有关DTS1531电表怎么读数方法,电能表铭牌与电表读数的关系,三相四线电度表查看度数时的识别方法,以及电能表铭牌内容的含义说明。
电表怎么看度数?
1、对于直接接入电路的电度表以及与所标明的互感器配套使用的电度表,被测电能均可从电表中直接读数。
电表怎么读数?当电度表上标有“10×千瓦小时”或“100×千瓦小时”字样,应将表的读数乘10或100倍即为被测电能值。
2、当配套使用的互感器变比和电度表标明的不同时,必须将电度表的读数进行换算才能表示被测电能值。例如,电度表上标注互感器变比为10000/100伏,100/5安,而实际使用的互感器变比为10000/100伏,50/5安,被测电能实际值应通过电度表读数除以2的换算。
3、对于三相四线电度表,如果电度表最右边没有红色读数框,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的“计数轮”的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的是小数。
4、如果电度表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器,则实际用电量=实际读数×倍率。DTS1531电表怎么读数。
5、互感器如果不只绕一匝,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数,互感器匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。
小知识:DTS8是什么品牌电表的型号?
电能表铭牌内容的含义,在电能表的铭牌上可以看到:单相、三相、有功、无功等。来源:电工天下
铭牌上还标有注册型号:如DDS×××,第一个D是“电能表”的拼音字头,第二个D是“单相”的拼音字头,S是“静止式(俗称电子式)”英文static的字头。
“×××”代表不同企业生产的不同型式的电表。我国采用220V的电压制式,交流电的频率是50Hz。
应特别关注标识的电流值:如5(20)A是指基本电流为5A,最大电流为20A。超负荷用电是不安全的,是引发火灾的隐患。
铭牌上还标有①或②的标志:①代表电能表的准确度为1%,或称1级表;②代表电能表的准确度为2%,或称2级表。铭牌上还标有产品采用的标准代号、制造厂、商标和出厂编号等。
国家对产品型号有严密、科学的管理注册程序和方法,注册机构设在全国电工仪器仪表标准化技术委。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。