来源:电工天下时间:2021-05-28 09:12:59 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表的用途,钳形电流表的选用与使用前检查,钳形电流表测量交流电流的方法,测量中应注意的安全问题,最后总结了电流的相关知识。
一、钳形电流表的用途
1.用途:它可以在不中断负载运行(不断开载流导线)的条件下测量低压线路上的交流电流。(对50HZ 500V以下)
2.选用:它的精度及最大量程应满足测试的需要。
3.用前检查:(1) 外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁心应无锈、闭合应严密;铁心绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;档位变换应灵活、手感应明显;(2)调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。
二、钳形电流表的测量操作
1.选择适当的档位。选档的原则是:(1) 已知被测电流范围时:选用大于被测值但又与之最接近的那一档。
(2) 不知被测电流范围时:可先置于电流最高档试测(或根据导线截面,并估算其安全载流量,适当选档)、根据试测情况决定是否需要降档测量。总之,应使表针的偏转角度尽可能地大。
2.测试人应戴手套,将表平端,张开钳口,使被测导线进入钳口后再闭合钳口。
3.被测导线应位于钳口内空间部位的中央,钳口应紧密闭合;
4.测完大电流后,再测小电流之前,应开闭钳口数次进行去磁;
5.如果在测量小电流时,在最低档位上测量,表针的偏转角度仍很小(表针的偏转角度小,意味着其测量的相对误差大),允许将导线在钳口铁心上缠绕几匝,闭合钳口后读取读数。这时导线上的电流值=读数÷匝数(匝数的计算:钳口内侧有几条线,就算作几匝);
6.读数:根据所使用的档位,在相应的刻度线上读取读数。(注意!档位值即是满偏值);
7.使用后,应将档位置于电流最高档。
三、测量中注意的安全问题
1.测量前对表作充分的检查,并正确地选档;
2.测试时应戴手套(绝缘手套或清洁干燥的线手套),必要时应设监护入;
3.需换档测量时,应先将导线自钳口内退出,换档后再钳入导线测量;
4.不可测量裸导体上的电流;
5.测量时,注意与附近带电体保持安全距离(不小于0.1米,并应注意不要造成相间短路和相对地短路,防止人身触电;
6.不准在开关的动触头上、保险管上测量;
7.使用后,应将档位置于电流最高档,有表套时将其放入表套,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的场所。
四、电流知识
1.星形接法电路中线电流等于相电流。
2.三角形接法电流中线电流等于 倍相电流。
3.根据设备功率P大小计算额定电流; 三相电动机 1KW≈2A 单相用电 1KW≈4.5A
(A)测试人应戴手套,将表平端,张开钳口。
(B)使被测导线进入钳口后再闭合钳口。
(C)同时钳入两条导线,则指示的电流值,应是第三条线的电流。
(D)若是在三相四线系统中,同时钳入三条相线测量,则指示的电流值,应是工作零线上的电流数。
(E)如果导线上的电流太小,即使置于最小电流档测量,表针偏转角仍很小(这样读数不准确),可以将导线在钳臂上盘绕数匝(如图所示为四匝)后测量,将读数除以匝数,既是被测导线的实测电流数。
相关文章钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法

钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项

钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
钳形电流表如何判断漏电接地故障点?

有关钳形电流表判断漏电接地故障点的方法,用钳形电流表判定漏电接地故障,无须停电,无须接线,读数直观、操作简单,准确地判定漏电接地故障点。
时间:2020-07-08 06:31:05
钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目

钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
时间:2020-01-22 07:34:38
钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法

有关钳形电流表检测室内暗线漏电电流的方法,钳形电流表用测量电流的办法查看电线是否漏电,用钳形电流表判断用户内部线路和设备漏电处的方法等。
时间:2016-05-06 10:55:12
- 上一篇:电流表的正确用法图解
- 下一篇:钳形电流表的常见故障的排查处理