电能表用法:电能表现场检查方法总结

来源:电工天下时间:2019-07-15 11:18:33 作者:老电工手机版>>

有关电能表的用法,包括三相四线有功电能表检查(检查接线、电流短接和电压断开法、检验电能表误差),三相三线有功表的检查,电能表用于停电检查的三个方面等。

电能表现场检查方法

一、三相四线有功电能表检查

1)、检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。

2)、电流短接和电压断开法:分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为正常的1/3.

3)、检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,(电工天下 www.dgjs123.com)校验时注意观察校验仪显示屏上的有关参数(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差),有助于判别接线、电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。

二、三相三线有功表的检查

1)测量线电压

用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:

正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V)如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。

2)确定B相电压

用电压表测电能表各电压端钮对地电压,若为100/1.732 V,则为A或C相电压端钮,是0V的为B相电压端钮。

3)Ua、Uc对调法

如果Ua、Uc对调后,电能表仍能转动说明接线肯定是错误的,反之不成立。

4)断开B相电压法

当负载稳定接线正确时,将电能表的B相电压断开,此时电能表电压线圈承受的电压为额定电压的一半,所以电能表仍正转且转速减慢一半,如果断开B相电压后,电能表不是减慢一半,说明接线肯定错误,反之不成立。(电工技术之家)

5)改正接线

查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电能表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Ucb与电流Ic.

6)、电能表误差检测

误差检测基本上与三相四线电能表相同,在近似法中,如果直接串入二次回路,则Ki取1计算:如果电流、电压按配电屏显示的一次电流、电压,则需将其折算到二次的电流、电压计算。

用校验法校电能表时,如果有电流试验端子最好用校验仪电流回路直接串入二次电流回路比较准确,如用钳形电流互感器误差会稍大些,校验误差后还可以利用向量图来检查接线。

三、电能表用于停电检查

1)测量直流电阻

如果现场允许停电,还可以利用测量电能表的电流、电压线圈的直流电阻来判断:一般220V单相电能表电压线圈的直流电阻约为0.4-1.2kΩ,3×380/220有功电能表的电压线圈直流电阻为0.4~0.8kΩ,3×100有功电能表的电压线圈直流电阻为70-150Ω,它们的电流线圈直流电阻都约为0Ω。

2)测量回路电阻

在停电情况下,任意断开电流回路的一点用万用表串入测量其回路直流电阻,正常时其电阻近似为零,若电阻很大则可能是二次接错或短路:测量电压回路时,在电压互感器的端子处断开,分别测量Uab、Ubc、Uca的直流电阻,此值应较大,如接近零或很大,可能是短路或开路,则必须分段查找以缩小检查范围。

3)确定电流互感器变化

在现场测电流互感器比差时,如果标准电流互感器的变比为f0,测得的误差为δ,则可用公式f=f0(1+δ)确定互感器的实际变化,如用150/5标准互感器测得互感器的比差为-25%,则f=f0(1+δ)=150/5(1-0.25)=200/5,则电流互感器的实际变比为200/5,电压互感器变比也可用同样方法确定。

相关文章
  • DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法

    DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。

    时间:2022-07-30 07:04:23

  • 三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取

    有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电能表潜动的四个条件

    电能表潜动的四个条件

    有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-05-29 08:25:59

  • 三相三线有功电能表的正确检查方法

    三相三线有功电能表的正确检查方法

    有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-02 10:59:04

  • 一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程

    一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。

    时间:2022-03-17 08:49:04

  • 单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法

    单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。

    时间:2022-01-04 06:23:59

  • 电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    电能表误差超差时电量退补怎么计算?

    有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。

    时间:2021-05-29 09:07:48

  • 电能表停走应补电量怎么计算?

    电能表停走应补电量怎么计算?

    有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-05-29 09:07:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有