首页 > 低压电器 > 断路器

塑壳断路器与微型断路器的主要区别

作者:老电工时间:2019-10-25 11:30:32

塑壳断路器与微型断路器的区别,塑壳断路器,又名装置式断路器,塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,塑壳断路器的工作原理,及微型断路器的区别。

塑壳断路器与微型断路器的区别

1、塑壳断路器

塑壳断路器,又名装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。

其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。

由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。

塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。

部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。

2、塑壳断路器的工作原理

塑壳断路器指的是,能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。

塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器

其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。

断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。

当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。

现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。

高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。 
 
3、塑壳断路器与微型断路器的区别

塑壳断路器主要是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。

由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。

微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。

由于两者同属于断路器,且塑壳断路器多用于小容量的通断,掌握二者的区别,才能选择合适的断路器,因为两者都属于断路器,都需要遵守一些基本的产品标准,有相同的工作原理。

区别:1、电气参数不同。2、机械参数不同。3、使用工作环境不同。

从选购的角度出发,二者区别:

塑壳断路器电流等级最高2000A的都有,而微型断路器最大电流等级在125A以内。

由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。

因此,一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读