首页 > 低压电器 > 断路器

带有欠电压保护断路器可以下进线吗?

作者:老电工时间:2021-02-07 09:58:40

有关带有欠电压保护断路器的进线问题,带有欠电压保护的断路器在进线电源断电后,该断路器是否自动断开,欠电压保护一般多用于接控制电源的状态,若控制电源掉电,则欠压脱扣线圈动作,开关断开。

带有欠电压保护断路器的进线问题

问题:如果断路器有欠电压保护,那么这个断路器是不是不可以下进线。带有欠电压保护的断路器在进线电源断电后,该断路器是否自动断开?

解答:

如果断路器有欠电压保护,在订货时没有声明是下进线,那么这个断路器是不能下进线。带有欠电压保护的断路器在进线电源断电后,该断路器会自动断开。

欠压断路器作用就是如市电停电时将断路器断开,这个功能对于停电后来电设备可能重启的设备有一定的安全作用,如果设备电控带有接触器等具有断电断电复位的器件,其实也可以不需要,因为停电后需要重新合闸送电的,向我公司的电房,不是24小时有人值班的,所以断路器都是取消了欠压保护,老式断路器直接将欠压线圈机构绑住,新式的断路器拆除欠压线圈就可以取消这个功能了。

欠电压保护一般多用于接控制电源的状态。如果控制电源掉电,则欠压脱扣线圈动作,开关断开。

西门子的断路器都是支持下上进线,与是否有欠压脱扣器无关,西门子断路器的欠压脱扣器是需要单独接线的,因此您需要监控什么位置的电压,按需接线即可。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读