怎么选择断路器,断路器的选择依据(图文)

作者:老电工时间:2017-07-31 06:55:18

断路器的选择依据是什么

断路器的选择或选型要遵循一定的原则,那么如何正确选择断路器呢,有一个原则是断路器承受电流不小于额定电流,一般家庭断路器的选择上,要估算总负荷电流的总值。

一、断路器的选择

电工书籍中提供一种估算方法,一千瓦约2A。

47千瓦估算电流为94A(实际上一般会比该值小。)

断路器的选用为1.2-1.5倍额定电流。

假设额定电流为90A,断路器选用90A*1.2到90A*1.5,即118A-135A。

一般选用125A断路器较为合适,适用于负荷有变化的场合。

断路器承受电流不小于额定电流,而选用100A也是可以的,只是这样在负载变化的场合,瞬间过负荷容易跳闸或者负载长时间满负荷工作易导致断路器发热,过载保护装置动作,即俗称跳闸。

二、家庭断路器的选择

一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值?

1、首先,计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v;

例如,20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载

感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A),日光灯、电冰箱、电视等划为感性类。

2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。