断路器合闸电阻的作用

作者:老电工时间:2020-07-08 06:54:43

有关断路器合闸电阻的作用,断路器合闸电阻的工作原理与实现方式,如何计算断路器的合闸电阻的公式与方法等,以及重合闸后加速、自动重合闸的概念。

一、断路器合闸电阻的作用

电力系统中的投、切空载线路,会产生操作过电压。为此,要在断路器上装设合闸电阻,释放电网的能量,从而保护电网电气设备。

合闸电阻在主断口(灭弧室)合闸前的几个毫秒投入,在主断口合上若干毫秒后自动切除。

合闸电阻作用是断路器在断开时在主触头合上前先退出,在合闸时合闸电阻先投入,当主触头合上时被短接退出,这样做可以防止操作过电压。

二、高压断路器合闸电阻的作用

1,合闸电阻原理

电力系统中的投、切空载线路,会产生操作过电压。为此,要在断路器上装设合闸电阻,释放电网的能量,从而保护电网电气设备。合闸电阻在主断口(灭弧室)合闸前的几个毫秒投入,在主断口合上若干毫秒后自动切除。

2,实现方式

断路器在断开时在主触头合上前先退出,在合闸时合闸电阻先投入,当主触头合上时被短接退出,这样做可以防止操作过电压。

合闸电阻作用是断路器在断开时在主触头合上前先退出,在合闸时合闸电阻先投入,当主触头合上时被短接退出,这样做可以防止操作过电压。

电力系统中的投、切空载线路,会产生操作过电压。需要在断路器上装设合闸电阻,释放电网的能量,从而保护电网电气设备。合闸电阻在主断口(灭弧室)合闸前的几个毫秒投入,在主断口合上若干毫秒后自动切除。

三、如何计算断路器的合闸电阻

如何计算断路器的合闸电阻

要在断路器上装设合闸电阻,释放电网的能量,从而保护电网电气设备。合闸电阻在主断口(灭弧室)合闸前的几个毫秒投入,在主断口合上若干毫秒后自动切除。

答:

(1)测量合闸电阻值。

合闸电阻的主要作用是降低线路重合闸过电压。它是碳质烧结电阻片,通流能力大,多次通流以后,其特性变坏,影响功能,故要监视阻值的变化。(2)测量合闸电阻有效接入时间。断路器合闸电阻的有效接入时间是指从辅助触头刚接通起到主触头闭合的一段时间。一般为10±2ms。

附,有关合闸的知识。

什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

什么是自动重合闸?
答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。