首页 > 低压电器 > 断路器

施耐德断路器如何维护保养?施耐德断路器的维修方法

作者:老电工时间:2020-07-04 06:42:52

有关施耐德断路器的维护与保养方法,注意空气干燥与环境干净,定期更换橡胶件,定期检查断路器的各主要部件,包括灭弧室、非线性电阻、传动风缸与通风塞门等断路器部件。

施耐德断路器的维护保养方法

一、保持空气潮湿或不洁,管道不干净

引发如下后果:

1、潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。

2、使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电。

3、管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象。

4、异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。

因此,在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀,使用维护时应定期排水以保持气路洁净。

二、定期更换橡胶件

主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。

三、定期检查各主要部件

应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。

1、灭弧室

定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合频繁,会因相互摩擦而磨损,从而造成超程减小,接触压力减小。当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换。

2、非线性电阻

保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时,必须及时更换。

3、主阀

定期检查活塞与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应及时更换。

4、传动风缸

适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件,保证其良好的动作性能。

5、通风塞门

必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通风量,将其调整至允许范围之内。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读