断路器与隔离开关的基本操作要求

作者:老电工时间:2022-06-12 07:39:31

有关断路器与隔离开关的使用知识,操作断路器的基本要求有哪此地,断路器不允许带电手动合闸,远方操作断路器时,不得用力过猛,在操作隔离开关时有哪些基本要求,下面具体来了解下。

一、操作断路器的基本要求

在操作断路器时,应满足下列要求:

1、在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸,这是因为手动合闸速度慢,易产生电弧,但有特殊需要时除外。

2、远方操作断路器时,不得用力过猛,以防止损坏控制开关;也不得返回太快,以防止断路器合闸后又分闸。

3、在断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断断路器动作的正确性。但不能仅从信号灯及测量仪表的指示来判断断路器的实际开、合位置,应到现场检查断路器的机械位置指示器来确定实际开、合位置,以防止在操作隔离开关时,发生带负荷误拉、合隔离开关的事故。

二、操作隔离开关的基本要求

1、在手动合隔离开关时,开始要缓慢,当刀片接近刀嘴时,必须迅速合闸,在快要合到底时,不能用力过猛,以防合过头及损坏支持绝缘子。在合闸时如发生弧光或确认已误合时,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉开隔离开关,会使弧光扩大,造成弧光短路事故。误合闸后,只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。

2、在手动拉开隔离开关时,应按“慢--快--慢”的过程进行,刚开始时,应缓慢而谨慎,因需看清确是需拉的隔离开关和触头刚分开时是否有电弧产生,如有电弧则应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度的架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流以及解坏操作时,均有小的电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开。操作到后阶段时也应缓慢,以防止用力过猛对支持绝缘子的损坏。

3、在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开合位置,因为有时可能由于操动机构有问题或调整得不好,经操作后实际上未合好或未拉开。

三、倒闸操作的注意事项

倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较熟悉者作监护人。单人值班的变电所倒闸操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。

在倒闸操作过程中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。在雷电时,禁止进行倒闸操作。