一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图

作者:老电工时间:2021-12-03 05:28:06

三相断路器的接线方法

具体接线为:进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。

380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图:

由上图可知,零线N必须接入开关内,与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。

在正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。

当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。

漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关,常用的漏电断路器分为电压型和电流型两种,电流型又分为电磁型和电子型两种。

漏电断路器可用于防止人身触电,在使用时根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。