根据泄漏电流选择漏电断路器的方法

作者:老电工时间:2019-07-09 15:42:16

在选择电路中的漏电断路器时,单机配用的漏电断路器,用于分支线路的漏电断路器,或主干线或全网总保护的漏电断路器,在选择时对泄漏电流的大小要求不一样。

根据泄漏电流选择漏电断路器

1)单机配用的漏电断路器

供单机配用的漏电断路器,其动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。

2)用于分支线路的漏电断路器

动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。

3)主干线或全网总保护的漏电断路器

在主干线或全网总保护用的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。

如果不能测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照以下经验公式进行估算:

照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;

动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.

公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。

2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。

  • 漏电断路器动作电流的大小

    漏电断路器动作电流是越小越好吗,漏电动作电流选得太大或太小均不好,漏电动作电流太大不能起有效保护,太小又会经常动作切断电源。....

  • 家用漏电断路器的选择要素

    有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流额定电压、频率、极数的选择等。....

  • 怎么选择漏电断路器?

    有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。....

以上就是根据泄漏电流选择漏电断路器的方法,希望对大家有所帮助。 