首页 > 低压电器 > 断路器

户外隔离刀闸的接线方法图解(2)

作者:老电工时间:2017-07-28 07:28:03

户外隔离刀闸的接线方法图解(第2页)



对于旧变电站的手动刀闸,改用电动机构操作,只需拆去原手动操作机构,按轴线距离尺寸加工焊接好电动机构基架,安装好电动机构,用联轴节接传动轴,放一根10×2.5MM控制电缆至室内控制屏,在控制屏模拟图刀闸位置加装一只刀闸分合控制转换开关和分合位置绿红指示灯。

按图3图4接好线、在控制屏上,电缆经接线端子与转换开关、指示灯、控制信号电源连接。

对于带接地刀的隔离刀闸,将接地刀传动和倒向机构都拆除、把倒向拉杆改接到有转动轴的主刀闸转动瓷柱座上,使主刀与接地刀联动,但方向要相反,即主刀开始转动会阐时,接地对外始分离,主刀开始分离时,接地刀开始转动合闸.并调整接地对转轴上。

拐臂角度和拉杆长度,使主刀分离开后,接地刀才开始动静刀接触。对于带接地刀的电源进线刀闸和可倒送电的出线刀闸,改用电动操作时.应将接地对拆除,检修需要接地时,挂临时接地线即可。XCJ-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型隔离刀闸电动控制接线如图3,接线端子排见图4图中转换开关IS为原断路器控制开关,2S为刀闸加装的刀闸控制开关,接点①③在刀闸合闸后闭合接通断路器合闸回路。IS接点②④在断路器分闸后接通、合闸后断开,控制刀闸分合闸回路.从而实现相互闭锁,防止了带负荷拉合刀闸事故。

为使刀闸转换开关手把分合位置与分合位置指示灯对应,机构辅助开关S3应与刀闸控制转换开关2S接点16、13串连接红灯.S4与2S接点11、10串联接绿灯。

三、电动机构的使用与维护

变电站35KV进线、出线、母线、主变隔离刀闸,操作较为频繁,在正常运行情况下.应结合春秋检、预防性试验,对电动操作机构每年定期检修一次。检修项目略。

第二部分,户外隔离刀闸转动部分的润滑

在10~35kV配电所中,隔离刀闸是隔离电路,造成明显断开点,保证安全不可缺少的配 电装置。而装在户外的隔离刀闸,因风吹日晒雨淋,操作又不太频繁,使转动部分锈蚀,致使操作死滞,手动吃力,电动易烧操作电源保险丝,造成检修维护工作量大,拖延操作时间。同时转动部分经两只尼纶或塑料轴套,套在转轴上或嵌在转轴座两端口,使转动部分密封,润滑油又加不进去,检修时不得不全部解体,拔出转轴用沙纸打磨后再加润滑油脂。

一般情况,每2~3年就得如此检修一次,工作量大,检修时间长。为了提高户外隔离刀闸操作的灵活性和可靠性,对刀闸转动部位进行改进,主要增加润滑,效果非常显著。

改进方法:户外隔离刀闸,大都采用GW4—10、GW4—35、GW5—35型及GW5—110型。在每只刀闸两边轴座上下两轴套部位,GW5型只在外轴套部位,用5mm钻头钻孔,深度至转轴。然后用M6丝锥锥丝,清除铁沫后拧上直咀黄油咀(汽车通用配件),用黄油枪加黄油至转轴座两端出油为止,接着操作转动刀闸数次,再加点黄油即可。

注意:钻孔直径应按所购黄油咀丝口部位直径决定;钻孔位置应选不挡刀闸定位螺丝部位。

经改进后的刀闸,转动灵活,轻松自如,以后检修只加点黄油即可。此改进,建议隔离开关生产厂家采用,将是一项提高产品质量的新举措。  

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读