首页 > 低压电器 > 断路器

真空断路器的使用维护与巡回检查项目

作者:xiaokk时间:2020-01-02 14:10:57

一般来说,真空断路器不怎么需要维护,在运行中的巡回检查也做得很少,但为了保证真空断路器的持续正常运行,日常的使用维护与巡回检查还是有必要做的。

真空断路器的使用维护

柱上真空断路器安装在柱上,主要零部件均密封于体内,不易观察巡视。

柱上真空断路器在设计和试验时,已保证具有长的机械寿命、电气寿命和高可靠性,在运行中一般不需要维护。

但在真空断路器的使用维护中,仍需要注意以下问题:

1、柱上真空断路器切断小电感电流,特别是直接控制小容量高压电动机时,应加装过电压吸收装置,如氧化锌避雷器或RC装置 (C=0.1uF,电阻R=100Ω)。

2、对箱内充变压器油的柱上真空断路器,应定期观察油标的油面位置;对充SF6气体的,应观察压力表的压力指示,其指示均应在技术要求范围内。柱上真空断路器中的变压器油不会受到电弧污染,但要防止受潮,应定期(如1-2年)检查变压器油的含水量。

3、正常使用、非频繁操作的柱上真空断路器、其使用寿命可达到15-20年。应睡隔3-5年进行吊心检查。检查触头的磨损量、灭弧室的真空度(可用工频耐压法检查)以及操动机构是否有锈蚀现象。

真空断路器的运行巡回检查项目

1、有无异常的声响和气味,真空灭弧室有无破损,其内部零件是否光亮(如发现屏蔽罩氧化、变色,则说明灭弧室漏气);

2、如果有超行程指示器,则应观察其超行程是否正常。

以上这些巡回检查仅限于那些不打开柜门就能进行检查的项目。

每隔规定时期,应对真空断路器进行定期检修,主要检查真空断路器的电气和机械性能等,还要对真空断路器进行必要的调整清扫和润滑等。

真空断路器的临时性检查

在发生下列情况之一时,应将真空断路器退出运行并进行临时性检查:

1、巡回检查发现有异常现象时。

2、动作次数达到技术条件规定的寿命时。

3、分、合短路事故后。

临时检修项目应根据具体情况决定,如事故分、合闸后应检查超行程和真空灭弧室的耐压水平。

当真空断路器的动作次数达到技术条件规定的寿命后,应对定期检修中规定的检查项目进行全面的检查。

在重新投入运行后,必须缩短定期检查的周期,特别要经常用工频耐压法检查真空灭弧室的真空和侧量触头的烧损量。

在可靠性要求特别高的地方,最好不要短期运行,可以把动作已经达到规定次数的真空断路器转移到可靠性要求较低的地方使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读