35kV变电所出线断路器常见问题及改进措施,主要是DW7-10型断路器、DW5-10型断路器、ZW1-10型断路器等的常见问题,以及改进措施总结。景泰县电力局辖区五座35kV变电所出线
35kV变电所出线断路器常见问题
主要是DW7-10型断路器、DW5-10型断路器、ZW1-10型断路器等的常见问题,以及改进措施总结。
景泰县电力局辖区五座35kV变电所出线断路器2001年前共有四种类型:
●DW7-10型(陕铜川造)1989年上网
●DW5-10型(沈阳造)1975年上网
●ZW1-10(河南信阳造)1995年上网
●ZW-10(兰铁机电厂)1991年上网
1、断路器的存在的问题
1.1 DW7-10型断路器
2001年前上网运行12台,分布在3座变电所。此类断路器运行以来,主要存在:
箱体密封不好,分断能力差;
触头易发生弹跳、熔化、焊接以及断路器喷油等现象
短路电流发生的电弧容易烧损触头,使触头接触电阻增大,遮断容量下降;
电弧高温可使断路绝缘油急剧分解碳化降低灭弧能力,换油周期短;
短路电流发生的电动力和灭弧时箱体内产和的高压力,易使断路器的机械部分受到不同程度的损坏,运行维护工作量较大(一般只少需3-4人一起工作);
此类断路器保护单一,内部机构复杂,因此调试整定因难很不方便,定值粗略,误差较大;
只能就地操作,分闸后无明显信号,给运行管理带来不便。
1.2 DW5-10型断路器:
2001年前上网运行1台,分布在某变电所114出线。这类断路器运行以来除具有DW7-10型断路器所在的问题外,主要还存在易发生人为操作事故。因为,若合闸时重锤位置的不当,合闸过程中将会发生如下不良后果:
可实现自动重合后再分闸或拒分闸现象;
分闸后触头位置开距过小,出现似分非分,或重合后似合非合的现象,从而造成触头分合不利,重合拉弧,断路器喷油等事故发生。
1.3 ZW1-10型断路器:
2001年前上网运行4台,分布在某变电所各路出线。根据近年来的运行情况来看。此类断路器主要存在的问题是:
操作机构较复杂,分布较密,维护不便;
电动储能时,箱体振动较大,致使机构内部螺丝松动,顶杆偏位,造成分、合闸失灵等现象;
原厂家设计的一次脱扣定值固定,调整范围较小;
保护设置单一,系统中整体保护配合困难,选择范围受限。
1.4 ZW-10型断路器:
2001年前上网运行4台,备用2台,分布在四个变电所。此类断路器主要存在的问题是:
分、合闸指示不太明显;
机构箱密封不好,易受沙尘影响,可造成机构卡涩,分、合闸受阻,跳闸线圈烧损等现象;
合闸电流较大,设备需独立合闸电源,中间环节较多,熔丝易断;
·断路器分、合闸时,振动较大,分闸顶杆螺丝易松动,节点行程位置易变,造成分合闸失灵;
无一次脱扣线圈和套管CT直流电源若出现问题则分闸失灵,致使越级跳闸,造成大面积停电。
以[FS:PAGE]上四种类型的断路器,各有其优缺点,但相互比较而言,真空断路器相比油断路器具有运行可*、安全系数大,维护大修周期长,工作量小,保护整定简单、精确、方便、误差较小,能够实现远距离操作等优点,也是2001年前小型化变电所的优选产品。ZW-10型断路器虽属储油断路器,但主箱体内的油主要起绝缘和冷却作用,不起灭弧作用。因此,油不易分触碳化,换油周期长,分断力强。它同时具备柱上油断路器的保护性能。ZW-10型断路器是无油干式真空断路器,这是此类设备最大的优点。
2、断路器性能比较分析与优化配置
2.1 性能分析
针对上述断路器实际运行情况分析,为了进一步提高电网运行的可*性,保证安全供电,减少停电次数,确保工农业生产,生活用电,使断路器及相应的保护装置满足选择性、快速性、灵敏性和可*性的基本要求,应逐步配置和完善性能良好的主断路器设备,性能优化,保护配置合理的主网设备,是多供少损和电网安全经济运行的保证,就我局辖区变电所四种类型的断路器而言:DW5-10型油断路器,因其分断能力差,安全系数低,运行维护工作量大等多种因素的制约,已远远不能适应电网发展的技术要求,应及早解网更新,优化电网构架,装备性能优良的真空断路器,为电网自动化调配打良好基础。
DW7-10型柱上油断路器,虽在操作机构体积等多种方面较DW5-10型断路器有较大的改进,但保护配置单一,箱体密封不严,易受潮,分断能力差,维护工作量大,检修周期短等因素仍然是其致命的弱点,同样不能适应电网发展的需要。
通过比较,ZWl-10型真空断路器各项性能指标都较其它类型的断路器完善和可*。为了优化配置,需逐步完善以下几个方面的工作:改变原油断路器的运行现状,逐步将各变电线断路器更新为先进的真空断路器。
针对真空断路器所存在的问题,具体进行改进和维护。将原有的油断路器经调试检修后与出线真空断路器配合,用在主干分段或重要的分支线路上,分别进行分段、分级保护配合,加强管理力度,提高全线路的安全运行质量,从而减少或避免主断路器设备分断造成大面积停电的事故机率。
除对油断路器针对性的改造和维护外,应与熔断器进行配合分段隔离便于维护管理,减少大电流的冲击机率。根据上述断路器运行现状,故障分断能力以及分断次数逐级制定适合本网的检修周期。由于2001年前大多用户配变熔丝保护不按规定要求选配,加之配电台区高低设备存在的问题较多,为了达到全网保护选择性的要求,应对全网保护设备进行统一效核,从而在故障情况下,减少主断路器分闸次数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。