首页 > 低压电器 > 断路器

家用开关怎么选?家用空气开关负荷容量选择

作者:老电工时间:2017-02-13 14:16:39

【家用空气开关怎么选?家用空气开关负荷容量选择技巧】
空气开关是家庭中常用安全用电设备,空气开关质量的优劣关系到家中用电的安全。

因此,需要买一个好质量的空气开关,以下经验技巧帮助大家采购一个优质的空气开关。

1、最初步的方法是看空气开关的重量,一般来说优质空气开关采用外壳为阻燃PC塑料,内部使用纯铜线,圈数越多质量越重。

2、接下来看空气开关内部的灭弧罩,灭弧罩是为了电路发生短路时与过载时产生电弧,如果不能顺利灭弧就会发生着火的现象,这个很重要,国标的灭弧室由九个铁片组成。

3、开关面表是否有IEC标准,CCC认证,长城认证,PICC中保质量认证,是否有GB10963等标志。

4、尽量选择正规厂家生产的空气开关,观察做工,摇晃一下是否有声响,同时注意是否有仿伪标志和外表字体区分。

5、注意材质颜色区分,把手颜色区分,把手手感推力弹性是否良好。

6、线圈是发生电磁感应的,如果短路与过载感应线圈就会拉动脱扣器,使其离合,所以在空气开关内部铜线圈的圈数越多越好。

空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;

一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值?

1.计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。

感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)

2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读