家庭空开型号的选择方法

作者:老电工时间:2022-10-08 08:46:02

有关家庭空开型号的选择方法,家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的, 家庭用空气开关只有过载短路保护功能,没有漏电保护功能,家庭空开的选择原则还是根据最大工作电流。

家庭空开型号的选择方法

家庭使用的空气开关基本上是以DZ开头的,一般有C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120几个型号,其中C代表脱口电流,电流电压达到那个量之后,空气开关可以自行的解决。

通常情况下空气开关的而定电压是大于或者是等于线路额定电压的,而空气开关额定电流与过电流脱扣器额定电流优势大于或者等于线路计算负荷电流的。

家庭用空气开关只有过载短路保护功能,没有漏电保护功能。漏电保护器不仅有漏电保护功能,还有过载短路保护功能。

家庭空开的选择原则还是根据最大工作电流,即选择的空开最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。

你家的电器总功率:

家庭有2个空调(3P)4500、1个热水器(2000瓦)、1电瓷炉(1600)、1电脑500、1电冰箱600、2电视300。

4500*2+2000+1600+500+600+300*2=14300w,总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ,P为电路功率,U为线电压,单相是220V。cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8。

你的线电流:   I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A 。

家用空气开关型号选择:

空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。

那么,一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值?

1.首先计算各分支电流的值

①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。

②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)

2.总负荷电流即为各分支电流之和:知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流: